질의 안전난간 적정설치 여부
- 작성일2022/12/06 14:29
- 조회 93
질의회시 번호 | 산업안전과-3104 |
---|---|
회시 기관 | 고용노동부 |
내용 |
【질 의】
안전난간을 적정하게 설치했는지
【회 시】
❏ 안전난간의 구조에 대해서는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제13조의 기준에 맞게 설치해야 하며, 상부난간의 높이가 120센티미터 이하인 경우 중간난간대는 상부난간대와 바닥면등(바닥면・발판 또는 경사로의 표면)의 중간에 설치하여야 함
❏ 귀하와 통화한 바에 따르면 상부난간대의 높이가 120센티미터 미만이고, 첨부된 자료를 보면 중간난간대는 발끝막이판 상부와 상부난간대 하부사이의 중간부분에 설치한 것으로 보여짐
(산업안전과-3104, 2021.6.22.) |